遙控浮球閥安裝技巧該閥適用于工礦企業、民用建筑中各種水池(箱)、水塔的自動供水系統。亦用于常壓鍋爐循環供水系統。主閥快開緩閉,不產生水錘,密封嚴密, 淹水之虞。
遙控浮球閥安裝技巧:遙控浮球閥應設置在水池或水箱的進水管道上,宜水平安裝,閥蓋朝上。其控制導管與浮球設置應符合以下要求:A、遙控浮球閥控制導管應充分固定在水池或水箱上,控制導管總長度宜下超過8cm,浮球中心應距進水口1cm以外或進水管應采取消波裝置。B、同一水池或水箱內高出溢流水位以上部位應有防止回流污染破壞虹吸現象的通氣孔,孔徑10mm,孔中心與溢流水位高度應符合規定。生活給水系統可調式減壓閥,閥前與閥后的 大壓差不大于0.4MPa;在有安靜要求的場所(住宅、旅館、醫院)生活給水系統可調式減壓閥前與閥后的 大壓差不宜大于0.3MPa。當生活給水系統可調式減壓閥前與閥后的 大壓差值超過上述規定時,可調式減壓閥宜串聯設置或采取防噪聲措施。當可調式減壓閥公稱直徑不大于50mm時,應采用直線式減壓閥;當大于50mm小于100mm時,宜采用先導式減壓閥。對用水量極不均勻的某些高層民用建筑(如旅館、住宅、醫院),在有安靜要求的場合,可調式減壓閥 宜異徑 并聯設置。異徑并聯設置時應符合下列要求:A 、按主、副減壓閥工作情況和流量特性確定主、副減壓閥直徑。一般副減壓閥 宜比主 減壓閥公稱直徑小兩級或兩級以上;B 、副減壓閥閥后壓力宜比主 減壓閥的閥 后壓力高 00.020~0.035 MPa (動壓值)注:A、異徑并聯設置時,通過的設計流量應按不同公稱直徑的或調式減壓閥同時工作計算。B、異徑并聯設置只適用于可調式減壓閥。C、主減壓閥為直接式減壓閥時,可不并聯副減壓閥。D、異徑并聯設置時,主減壓閥可不再并連同 徑 減壓閥。 上一篇:多功能水泵控制閥幾個技術問題